Гидр писал(а):
Погуглите про защитное зануление и принципы его работы - туман в голове рассеется. Наша страна на 99% работает на защитном занулении, оно несомненно менее надежно чем защитное заземление, но так уж сложилось, что человечек в ней ценился дешевле чем сотни тысяч километров медных проводников и сотни тысяч часов техобслуживания гарантирующих нормальную работу защитного заземления.
Гидр, теоретики-всезнайки этого не понимают. Они так "опытны", что "видели" и "работали" с 1% электроустановок в стране.
CNN писал(а):Объясняют же, нет в жилых домах никакой "земли"... и никогда не было. Это не производственное здание. Поэтому розетки с "земляным" концом всегда зануляли.
Перемычка 2см и всё. А меди да, сэкономили.
Да даже есть и производственные здания, в которых помимо всего еще и вычислительные центры с 80-х годов, нынче серверные и всё работает.
После капремонта здания уже будет отдельно земля, на меди экономить не будут)))
Bender, в этом здании это не нарушает п. 1.7.131 ПУЭ. Сечения все соблюдены.
1.7.131
В многофазных цепях в системе для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
bender писал(а):Не хотелось уж лезть в бутылку, но очень странно, что такой разносторонний Гидр не подозревает о наличии п. 1.7.132 ПУЭ, явно запрещающий "защитное зануление"
Bender, может у Вас более новые правила, где уже требование распространяется на однофазных потребителей?
1.7.132
Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.