APC Back-UPS ES 700 - запищал!

Электронно-Вычислительные Машины и все, что с ними связано
Ответить
Сообщение
Автор
dbalka
Сообщения: 947
Зарегистрирован: 11 апр 2008, 00:37

APC Back-UPS ES 700 - запищал!

#1 Сообщение dbalka » 24 май 2012, 12:07

Есть спецы по УПСам?
Изображение
Отработал сабж года 3-4 без нареканий, батарея норм, но стал под нагрузкой внезапно срубаться в писк.
Верещит как резаный - помогает только отключение. Причем, писк странный, нечистый.
Подозреваю схему управления. Посоветуйте доктора!

Аватара пользователя
GuisMC
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 26 авг 2009, 11:20

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

#2 Сообщение GuisMC » 24 май 2012, 12:09

а может просто аккум сдох от старости? 3-4 года - срок уже приличный

dbalka
Сообщения: 947
Зарегистрирован: 11 апр 2008, 00:37

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

#3 Сообщение dbalka » 24 май 2012, 12:16

Померял напряжение на батарее - 13В. Емкость проверить?

Аватара пользователя
fant
Сообщения: 10595
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 22:11

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

#4 Сообщение fant » 24 май 2012, 12:22

Нагрузку, когда на батарее работает, тянет ? Конфиг системника не меняли ? Напряжение в сети нормальное ?
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.

Аватара пользователя
ya11111
Сообщения: 3983
Зарегистрирован: 01 май 2008, 01:11

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

#5 Сообщение ya11111 » 26 май 2012, 23:40

Что воткнуто?
Не хотите подключить кабелёк и посмотреть параметры софтинкой эйписишной?

Аватара пользователя
BLATTA
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: 15 май 2012, 11:35

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

#6 Сообщение BLATTA » 26 май 2012, 23:48

Меняйте аккумулятор.Столько не живут.Вы же меряете без нагрузки.
Таракан оставляет за собой химический след, которым будут пользоваться другие тараканы, чтобы быстрее найти дорогу к источникам воды, пищи или укрытиям.

Аватара пользователя
ya11111
Сообщения: 3983
Зарегистрирован: 01 май 2008, 01:11

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

#7 Сообщение ya11111 » 27 май 2012, 00:23

Ну, вообще, да. Есть кстати аналоги, например от фирмы Delta, значительно дешевле. У нас на работе таких штук 30. 1, по-моему, не хотел заводиться. А так - вроде держат.

dbalka
Сообщения: 947
Зарегистрирован: 11 апр 2008, 00:37

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

#8 Сообщение dbalka » 27 май 2012, 00:43

ya11111 писал(а):Что воткнуто?
Не хотите подключить кабелёк и посмотреть параметры софтинкой эйписишной?
Ага, подключил. Более бесполезной информации представить невозможно. Что посмотреть-то? )))
Еще и врет про напряжение 238! Пойду за аккумулятором новым. Хотя, прога никак это не рекомендует.

Изображение

Аватара пользователя
ya11111
Сообщения: 3983
Зарегистрирован: 01 май 2008, 01:11

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

#9 Сообщение ya11111 » 27 май 2012, 00:52

Про 238 скорее всего не врёт. Если через 5 минут 33 минуты не превращаются в 3 - то замена батарейки может и не помочь.
Все эти рассуждения подразумевают, что нагрузку вы не меняли за время разговора.
Кстати, возможно из-за 238 (или 248) и попискивает. Где-то там были пороги срабатывания (ну, если 1000 В дадут - то выключаться нафик), и там же границы наверное можно расширить.
А ещё это должно быть видно в логах.

Аватара пользователя
fant
Сообщения: 10595
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 22:11

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

#10 Сообщение fant » 27 май 2012, 01:24

Естественно не врёт. Матерясь на энергосеть, прикупил таки себе стабилизатор на аппаратуру. В течении суток напруга, согласно его замерам, гуляет от 210 до 255 Вольт.
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.

dbalka
Сообщения: 947
Зарегистрирован: 11 апр 2008, 00:37

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

#11 Сообщение dbalka » 27 май 2012, 01:57

измеряю простым вольтметром - в сети 222 В. никаких 238. и держится стабильно.

проясните мне один момент:

смотрю паспортную емкость батареи - CSB GP 1272 12В = 7.2 А*ч
сколько должна проработать лампочка 60 Вт на 100% заряженной новой батарее?

Аватара пользователя
case69rus
Сообщения: 5781
Зарегистрирован: 26 дек 2007, 13:14
Откуда: ЧР
Контактная информация:

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

#12 Сообщение case69rus » 29 май 2012, 23:04

dbalka писал(а): сколько должна проработать лампочка 60 Вт на 100% заряженной новой батарее?
точно скорей всего не посчитать. подозреваю, что около часа должна протянуть
upd .... о! не сильно я ошибся ))) http://www.apc.com/products/resource/in ... _watts=100
Увидел кота? Попингуй его!

dbalka
Сообщения: 947
Зарегистрирован: 11 апр 2008, 00:37

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

#13 Сообщение dbalka » 04 июн 2012, 01:08

хм, ну тогда я ничего не понимаю... батарея 3-х-летняя протянула больше 50 минут 60 ватную лампу.
потребляемый ток 60Вт/220В = 0,27А
7Ач/0,27А = 25ч !
Где ошибка?

Аватара пользователя
fant
Сообщения: 10595
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 22:11

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

#14 Сообщение fant » 04 июн 2012, 01:49

КПД преобразователя, видимо, 100 % ?
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.

dbalka
Сообщения: 947
Зарегистрирован: 11 апр 2008, 00:37

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

#15 Сообщение dbalka » 04 июн 2012, 18:35

ну не 4% же!

Аватара пользователя
SaaBaka
Сообщения: 5253
Зарегистрирован: 14 апр 2008, 14:54
Откуда: Laniakea Supercluster

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

#16 Сообщение SaaBaka » 04 июн 2012, 19:22

dbalka писал(а):хм, ну тогда я ничего не понимаю... батарея 3-х-летняя протянула больше 50 минут 60 ватную лампу.
потребляемый ток 60Вт/220В = 0,27А
7Ач/0,27А = 25ч !
Где ошибка?
Аккумулятор - он не на 220в, а как бэ на 12. 60вт/12в = 5А; 7ач/5a = 1.4ч, но:

- 7ач - цифра весьма условная для кетайского барахла что обычно ставится в UPS
- считать разряд до 100% смысла не имеет - разряженный акк мощность не тянет, так что 20-30% нужно скинуть
- потери: КПД преобразователя, потери из-за внутреннего сопротивления/нагрева аккумулятора

Так что все честно.

Аватара пользователя
Ega23
Сообщения: 18260
Зарегистрирован: 22 окт 2008, 09:01

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

#17 Сообщение Ega23 » 04 июн 2012, 20:15

ya11111 писал(а):Если через 5 минут 33 минуты не превращаются в 3
Может запросто. В своё время писался модулёк для работы как непосредственно с APC через их API, так и вообще для мониторинга ИБП в винде.
С APC не помню, а вот стандартный виндовый время неравномерно выдавал (точнее, не время, а процент зарядки), субъективно экспоненциальная зависимость была.

Аватара пользователя
Pasha838
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 15:31

Re: APC Back-UPS ES 700 - запищал!

#18 Сообщение Pasha838 » 16 июн 2012, 03:18

Не пойму в чем проблема. Дайте нагрузку, отключите от розетки и посмотрите сколько проживет. Если через 20 мин вырубается - привет его батарейке.
В Дмитрове одно время такие продавали. В Москве на Савеловском рынке есть, но не в крытом (там нету), а в ларьках, которые параллельно ларькам с серыми телефонами. Там и дешевле.

Ответить