по электричеству кто подскажет

Добавлено: 07 июл 2011, 11:02
АндрейКа
на даче хочу заземлить душевой домик за столб забора металлический, 63/63/6, вбит на глубину 1.5 метра. подцеплю в эту систему узо на 10мА. насколько работоспособная эта система будет? может лентой еще пару столбов привязать? между столбами натянута рабица оцинкованная.

Re: по электричеству кто подскажет

Добавлено: 07 июл 2011, 12:19
fant
Если по правилам, то примерно так . http://www.fazenda-box.ru/115-kak-pravi ... dache.html

Re: по электричеству кто подскажет

Добавлено: 09 июл 2011, 19:59
Евгений-1
Не лентой надо обвязывать, а использовать газо - или электросварку, варить полосой 4 мм толщиной и 40 мм шириной на глубине 70 см, минимальной расстояние от столбов 1,5 метра глубина 2,5 метра. Количество не менее 3-х.

Если хотите защититься от случайного прикосновения к фазе ставьте дифавтомат по деньгам он немного дешевле, но он совмещает в себе функции УЗО и автоматического выключателя, а если узо ставить, то его надо защитить от перегрузки и токов короткого замыкания дополнительно установив автомат.