Причина с вероятностью 60% - где-то бешенное перходное сопротивление.
Смотри автомат. И скрутки в распаячные коробках.
Скорее всего или в автомате: контакт подгорел; пружина прослабла и не зажимает контакты или провод окислился; бывает шина разболталась которая автоматы со стороны рубильника соединяет.
Скрутки тоже могут подгорать, особенно если где-то рационализаторы медь с алюминием скрутили не через стальной переходник, а напрямую.
Начните с того что померить напругу в щитке, если там тоже 150В на вашем автомате - требуйте у управляйки чтобы устранили.
Если 220В - тогда ищите где падает методом последовательных промеров от щитка к розеткам.