Сложно сказать. По моему видению ситуация развивалась примерно так:
15:20 КЗ на ПС Залесье-1 (ДМЗ). По итогу - пожар, в минусе 2 трансформатора 110/10кВ из двух (инсайд, официально не подтвердили), потребителей запитали от ПС Залесье-2 (Радуга). Они там рядушком и имеют перемычку по напряжению 10кВ.
С пятницы МосРДУ создало схему, по которой и ПС ГЭС и обе эти ПС "висели" на одной КВЛ 110кВ из двух имеющихся от магистральной ПС Темпы 229. Поэтому в момент аварии резерва не было.
Для тушения пожара, линию погасили от Темпов. При отключении ВЛ, произошел сброс нагрузки более 50%, генератор ГЭС не удержался в номинальной частоте, пошел в разгон и был остановлен автоматикой. ГЭС и все её потребители "погасли". Автоматически включился дизель на ГЭС для обеспечения живучести. Спустя примерно 50 минут пожар потушили и дали напряжение на одну из КВЛ 110кВ, После чего стали подавать напряжение по сети 10кВ на потребителя.
Полное восстановление схемы, за исключением поврежденной ПС, заняло более 4 часов, с учётом ввода в работу генератора ГЭС.
На повреждений ПС ДМЗ Залесье-1, работы теперь чуть больше чем овер до хрена, как говорят простые работяги.